• 消防法兰片问题

    请问大家,消防里的法兰片除了阀门自带的一副,然后另计一副(两片)还有那些地方需要记取?安装三通,弯头时用不用记? 消火栓是否记取水灭火装置系统调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防里的法兰片除了阀门自带的一副,然后另计一副(两片)就可以了;还有那些地方需要记取?安装三通,弯头时用不用记?安装三通,弯头时不用单独计算。 消火栓是否记取水灭火装置系统调试?消火栓不记取水灭火装置系统调试。

    2011-06-24 11:19:08 

  • 法兰阀门安装已包含法兰片,不应记取. 消防管道是套取第八册安装定额子母,不应计取水灭火装置系统调试

    2011-06-25 09:47:19 

  • 消防系统法兰连接安装定额工作内容已经包含了直管、管件、法兰等全部安装工序,但是管件、法兰以及螺栓的材料数量应按设计规定另行计算。 水灭火装置系统调试按照不同点数以“系统”为计量单位,所以喷淋系统要计算,但是消火栓不计算水灭火装置系统调试。

    2011-06-24 11:42:34 

  • 1.不用计算 2.不能计算

    2011-06-24 11:18:32 

  • 请问大家,消防里的法兰片除了阀门自带的一副,然后另计一副(两片)还有那些地方需要记取?安装三通,弯头时用不用记?如果不是法兰连接,消防管道除阀门外很少用法兰,安装三通等一般用卡箍 消火栓是否记取水灭火装置系统调试?喷淋系统考虑,消火栓不用记取

    2011-06-24 11:20:19 

  • 请问大家,消防里的法兰片除了阀门自带的一副,然后另计一副(两片)还有那些地方需要记取?安装三通,弯头时用不用记?答:不用记。 消火栓是否记取水灭火装置系统调试? 答:否。

    2011-06-24 14:15:11 