造价者 2011-06-24 11:27:10 | 河北省 其他专业 | 1126查看 4回答
接地系统调试问题
别墅是由几个户型组成,各户型之间有变形缝,变形缝之间基础共有,接地极为基础接地,然后距建筑物1米用母线与各基础连接,共有四个测试点,那接地网调试按几个考虑
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳别墅是由几个户型组成,各户型之间有变形缝,变形缝之间基础共有,接地极为基础接地,然后距建筑物1米用母线与各基础连接,共有四个测试点,那接地网调试按一个考虑。只要是联系在一起的只能算一个系统。
2011-06-24 11:59:09
-
因为都在一起 只能算一个系统
2011-06-25 08:25:59
-
按一个系统考虑。
2011-06-24 11:29:18
-
因为是一个整体接地网络,所以要按照一个系统来计算.
2011-06-24 11:35:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看