清水豆腐乳 2011-06-25 10:09:58 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 376查看 3回答
继续提问呢,希望能解决,2-4m剪力墙有框架梁
面筋:图纸是集中标注2c18是通长筋,原位标注支座处是4c18 2/2,如果是柱子为支座的话4根都是穿过柱子的,那剪力墙有2-4m的话,也都是需要穿过剪力墙吗?还是2根通长筋穿过,还剩两根在剪力墙内达到锚固即可, 若面筋4c18都只要达到锚固,是否可以以KL*(1)这样一段梁一段梁这样处理?现场是这样做的吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸没有明确该部分的处理方法,就按照图纸通长过去,剪力墙部分多一跨不用管它 如果图纸有明确该部分只要锚固的话就打断厚原位标注
2011-06-25 10:13:07
-
你好:剪力墙结构梁的宽度和墙的宽度相同时,可以考虑分段画,现场都是按锚入剪力墙做的。 框剪结构的是要拉通计算的。
2011-06-25 10:17:46
-
柱跟墙都是一样的,能满足锚固就用直锚,不能满足就用弯锚,直锚长度是lae
2011-06-26 12:03:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看