• 请帮我看下我算的这个工程的钢筋单方含量对不对。

    17层住宅,二个单元,面积12000㎡。带人防结构。我算的钢筋单方是47㎏/㎡。不知道对不对。很烦躁,别的同事算的别的楼,与我这个大体差不多,人家算的是55㎏/平米。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 你的47kg的含量确实太低了 正常带人防的在58公斤左右 检查抗震等级、钢筋的链接形式、定尺长度 是否有误吧 肯定不对 这个含量 如果确实没错就这好,可能设计人员设计钢筋含量就是偏低吧 这个不会差这么多 只要检查没错就可以

    2011-06-25 20:58:28 

  • 感觉有点偏低 如果不带人防的话 一般设计出的,只有住宅的情况下单方47㎏/㎡差不多 我之前算的那个楼18层剪力墙结构设计还比较节约的 含储藏室没有人防, 就差不多这个数 检查构造柱、砌体加筋、马蹬及零星是不是都没漏下 暗柱的位置也是有剪力墙的

    2011-06-25 21:00:28 

  • 你可以用千赢官网首页登录入口软件在算一遍,也很快

    2011-06-25 21:04:21 

  • 请帮我看下我算的这个工程的钢筋单方含量对不对。 带人防工程是偏低点,不带人防在45kg左右 如果人防工程没有加大很多钢筋的话,你的预算钢筋应该是对的

    2011-06-25 21:05:55 

  • 钢筋含量地区,设计院之间差比太大,不好说,47的我以前也算过,70的也算过。 检查一下,没有错误的话相信自己,

    2011-06-29 19:03:00 