• 计算梁抹灰时 梁的量如何扣减

    老师您好: 带梁的天棚 梁比顶板要厚300mm,见如下图 请问墙的抹灰面积计算时 需要扣除梁与墙接触的地方吗 天棚面积是如何计算的 梁的侧面归到天棚还是墙呢

    天棚面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 天棚顶的梁抹灰是并入天棚面计算。 “墙的时候怎么算呢 扣除交接处吗”墙上梁并入墙面计算。 “能说详细点吗 我不明白 非常谢谢 我在自学看了很久也不懂”天棚板部分按板净空面积计算,及扣减梁所占的面积,然后天棚上梁(及没有墙的梁)它的三面(梁底、梁两边侧面)并入天棚计算,墙上梁的梁面装饰并入墙面计算,清楚了吗。 “墙与梁交接处呢”相交重叠表面没有装饰,当然是不能计算了。 “有人说扣 有人说不扣 他们说是0.3平米以内的孔洞不扣 我觉着应该扣 可是软件中确实没扣 我看定额 有一句是墙与构件交接处的面积不扣除 不知道这种梁墙交接算不算 我真的糊涂了 请指教 非常感谢”说实话,你已经交叉的提问题了,我也无法逐一的给予解释,可能会越解释越乱的局面。 “您说的不对 我刚才画了特别大的梁 超过了0.3 依然没扣”????????? “发错了 呵呵 不好意思 你觉着应该扣是吗 可是定额上说的 墙与扣减交接处不扣是这种情况吗”重叠面要扣,接触面不扣。 “这种情况属于什么呢 梁比板厚 且两端搭在了墙上 属于交接还是重叠呢 谢谢”交叉提问怎么有输入法,说到这,你又提到那,永远都无法说清和理清楚的事情。

    2011-06-26 17:34:40 

  • 梁下有墙时,梁侧面抹灰计入墙面抹灰,梁下无墙时,梁侧面抹灰计入天棚抹灰。 梁头与墙的交接处不扣除(小于0.3平方米)。 定额计算规则中,计算墙体、楼板、抹灰均有不扣除0.3平方米以内的孔洞等。找本定额看看就行。 按这个理解就行,计算工程量不是完全按实际计算,应按定额计算规则计算。 交接处属于梁头,计算墙体时,不扣除梁头、梁垫所占体积,这是墙体计算规则;砼尚且不扣除,抹灰有必要扣除吗? 内墙抹灰计算规则中明确说明:不扣除墙与构件交接处面积。可以解释你的问题(梁与墙交接)。参考图示: 河北沧州的。 与墙交接的构件除了梁就是楼板,你再想想。 不客气。