• 关于绑扎和分段锚固的问题

    请问下,我在工程设置里把所有的绑扎取消了,钢筋量居然少了15T,绑扎钢筋有这么多啊!!(总钢筋量在325T左右) 我们手动计算钢筋的时候,梁的下部钢筋是分段锚固的,但是我看软件里是按通常来算的,那就少了好几个锚固。 请问要怎么解决啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绑扎长度本来就是很大的一个量,一个长度是1.2lae(la) ,并且还少了箍筋加密的量,所以你少了15T那是很正常的。梁下部钢筋锚固不锚固与你是原味标注还是集中标注有关系,通常的是算了搭接的,不通长的是算了锚固的。

    2011-06-27 13:21:32 

  • 有的,取消绑扎就减少了绑扎搭接量和搭接区段的箍筋加密工程量。

    2011-06-27 09:30:14 

  • 这个是按规范和设计来施工的,该算的还是要算上

    2011-06-27 09:40:11 

  • 我们手动计算钢筋的时候,梁的下部钢筋是分段锚固的,但是我看软件里是按通常来算的,那就少了好几个锚固。 可以下部钢筋不要在集中标注里输入,在每跨输入下部钢筋就行了。

    2011-06-27 09:32:25 