84****@qq.com 2011-06-28 10:32:02 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2585查看 3回答
柱子搭接设置
图纸标明柱筋搭接长度为48*D,可以设置么?在哪设置?又该如何设置?问题补充:我知道在工程设置搭接设置中把“单(双)面焊统计搭接长度”勾上它就会自动计算其搭接长度。但是我不知道软件默认的搭接长度是多少,可以自定义么?还有那个“墙柱垂直筋定尺”的那些数字是否就是其搭接长度??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以设置的在构件图元属性中设置。
2011-06-28 10:32:47
-
你好:软件里一般都是按规范要求计算的,如果图纸不是按正常要求的时,可以在定义柱子时的钢筋锚固搭接里修改一下就可以了。 不知道软件里的搭接长度是多少,软件是按规范要求默认的。可以查看一下图集里的规定。
2011-06-28 10:37:50
-
1、软件默认的搭接设置数值是这样子的:钢筋接头25%时、搭接长度=1.2La; 钢筋接头50%时、搭接长度=1.4La; 钢筋接头100%时,搭接长度=1.6La 2、建议你按照上述的规定进行对比并在工程设置里面作出相应调整。
2011-06-28 11:18:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看