hoodlumfox 2011-06-28 11:48:28 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 818查看 5回答
请问这种类型的梁怎么在GGJ中输入啊,上部,下部都有支座筋
粱集中标注是KL3(1A) 200*500 A8@100/140(2) 2C22 上部左支座筋是 :5C22 3/2 上部右支座是:3C22/2C18 下部左支座是:2C20/3C18 下部钢筋是:3C18 下部右支座:2C20/3C18 请问下部的左右支座筋怎么输入到GGJ上,下部只能输入一个下部钢筋啊。。 求大神解决
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,建议与设计勾通,核实下是否标注错误,如果设计要求确实是这样的,下部的支座筋只能编辑钢筋添加进去或者单构件计算
2011-06-28 11:52:57
-
在单构件中计算输入处理。
2011-06-28 11:49:31
-
也可以按平均值来计算
2011-06-28 11:55:37
-
最好向设计院询问一下相关情况即可
2011-06-28 11:56:45
-
粱集中标注是KL3(1A) 200*500 A8@100/140(2) 2C22 上部左支座筋是 :5C22 3/2 上部右支座是:3C22/2C18 下部左支座是:2C20/3C18 下部钢筋是:3C18 下部右支座:2C20/3C18 下部的左右支座筋怎么输入到GGJ上,下部只能输入一个下部钢筋啊。。 可以在“重新提取梁跨”时,在弹出的表格中输入相应的梁配筋就行了。
2011-06-28 11:52:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看