卡诺 2011-06-28 14:04:15 | 北京市 其他专业 | 381查看 3回答
板的标注问题
B:Y c10@150 这是施工图上板的标注 请问它代表什么意思 是底筋垂直方向的钢筋信息吗 是的话 我的图上只有这个标注 那水平方向底筋又该如何理解呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳B:Y c10@150 这是施工图上板的标注 请问它代表什么意思 是底筋垂直方向的钢筋信息吗 是的话 我的图上只有这个标注 那水平方向底筋又该如何理解呢? 下部钢筋 Y方向 直径为10的三级钢间距是150 水平方向有布筋吗?有的话可能在下面的说明里面会写未注明钢筋 直径跟间距的 要是水平方向没有布筋就是设计失误,应该及时联系设计院。 还不明白在交流把。
2011-06-28 15:06:49
-
这个 应该是双向 三级直径10 的钢筋 间距150 一根
2011-06-28 14:22:17
-
B:Y c10@150 表示:板下部钢筋 Y方向也即纵向钢筋为直径10的三级钢间距是150 mm。X方向也即横向应该是分布筋;应该在图纸说明中有文字说明。
2011-06-28 20:43:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看