军师 2011-06-28 17:17:51 | 湖北省 其他专业 | 1015查看 2回答
关于脚手架的几个问题
1.湖北定额中围墙脚手架,按相应的里脚手架定额计算。其高度应以自然地坪至围墙顶,如围墙顶上装金属网者,其高度应算至金属网顶,长度按围墙的中心线,以平方米计算。不扣除围墙门所占的面积,但独立门柱砌筑用的脚手架也不增加。 那么请问各位,这个面积是指围墙的单面面积还是双面面积,及是否要用围墙面积乘以2?另外围墙抹灰是否需重新套用脚手架? 2.湖北定额中凡高度超过2m以上的石砌墙,应按相应脚手架定额乘以1.80系数。不能以建筑面积计算脚手架,但又必须搭设的脚手架,均实行单项脚手架定额。 那么请问各位,这个高度是指的距地面以上的高度么?设计地面以下的挡土墙高度高度超过2M是否记取了? 谢谢先,望不吝赐教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.按单面面积计算,围墙抹灰乘以相应系数。 2.石墙砌筑高度应从基础顶面标高(墙底标高)起计算
2011-06-28 17:26:37
-
1.湖北定额中围墙脚手架,按相应的里脚手架定额计算。其高度应以自然地坪至围墙顶,如围墙顶上装金属网者,其高度应算至金属网顶,长度按围墙的中心线,以平方米计算。不扣除围墙门所占的面积,但独立门柱砌筑用的脚手架也不增加。 这个面积是指围墙的单面面积而不是双面面积,不是要用围墙面积乘以2的,另外围墙抹灰是不需重新套用脚手架了。 2.湖北定额中凡高度超过2m以上的石砌墙,应按相应脚手架定额乘以1.80系数。不能以建筑面积计算脚手架,但又必须搭设的脚手架,均实行单项脚手架定额。 这个高度是指的距地面以上的高度的,设计地面以下的挡土墙高度高度超过2M是要记取的。
2011-06-28 17:22:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看