• 梁上有腰筋时拉钩筋也必须得有吗

    KL14(1)200*600 C8@100/(2) 2C16;2C22 N2C14 这个表示法,这个梁到是有没有拉钩筋,如果有,这个拉钩筋的配是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼上的两位下过现场施工用的料单吗?不要误导好不好?如果设计没有说明的情况下采用国标03G101-1的即可(P63页)。梁宽≤350时,拉钩直径为6mm,梁宽>350时,拉钩直径为8mm。

    2011-06-30 18:03:18 

  • 这是必须的,软件识别它的间距是非加密区间距的两倍,拉筋规格一般是小箍筋一个等级,也有与箍筋相同,这也需要查看设计图纸的要求。

    2011-06-30 16:32:13 

  • 是一定要有的,级别和直径同箍筋,间距为箍筋间距的两倍.