民工酋长 2011-06-30 20:18:19 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3902查看 3回答
梁上部通长筋搭接长度如何计算
二级抗震框架结构,混凝土为C30,上部通长钢筋为二级钢20,钢筋搭接率为25%,如采用绑扎连接的话,那么搭接长Lie=1.2×34D=40.8D,为什么软件中默认的长度为41D呢?这个问题如何解决?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件的设置是可以根据实际情况修改的,它是四舍五入。
2011-06-30 20:20:43
-
软件中一般这样的设置默认的都会是四舍五入的整数,如果你需要设置为40.8d的话可以自己设置的,那些设置都是可以自己在搭接设置中修改的。
2011-06-30 20:53:16
-
在软件中可以自己修改,
2011-07-01 13:00:59
-
基础梁纵筋宜通长设置,若需搭接,应在轴线处搭接,搭接长度为50d,若基础梁面有高差时, 纵筋伸过
基础梁纵筋宜通长设置,若需搭接,应在轴线处搭接,搭接长度为50d,若基础梁面有高差时, 纵筋伸过柱边35d,在钢筋软件里怎么设置??
-
基础梁纵筋宜通长设置,应在轴线处搭接,搭接长度为50d,若基础梁面有高差时,
基础梁纵筋宜通长设置,若需搭接,应在轴线处搭接,搭接长度为50d,若基础梁面有高差时, 纵筋伸过柱边35d,在钢筋软件里怎么设置??具体怎么设置,请高手指点,详细点,谢谢
-
GJJ2009中非框架梁上部通长筋与支座筋为什么是互锚固方式
在非框架梁中上部有2根通长筋,支座筋有4根,为什么在计算表查看中支座筋仍表示4根 (应表示为2根才对啊),且通长筋不通长,与支座筋是搭接的锚固方式
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看