33****@qq.com 2011-06-30 23:50:56 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 645查看 1回答
基础柱的问题
钢结构柱基础: 钢结构柱承台采用 独立基础上+钢筋混凝土柱 用10.0该怎么设置这个钢筋混凝土柱。 计算出来的不对啊 。整个基础层深的地方有5米多 最高的地方也有-2米 柱顶到正负0 。 哪个对方设置错误了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢结构柱基础: 钢结构柱承台采用 独立基础上+钢筋混凝土柱 用10.0该怎么设置这个钢筋混凝土柱。 计算出来的不对啊 。整个基础层深的地方有5米多 最高的地方也有-2米 柱顶到正负0 。 哪个对方设置错误了? 可能是部分柱的标高给输入错了,你可以选择某一个柱,看一下它的属性中的标高是否与图纸所标注的一样,错了就修改就行了。
2011-07-01 06:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看