SOLO123 2011-07-01 11:22:31 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2065查看 3回答
关于脚手架计算及套定额
如图:广西定额,1至9层采用满堂脚手架(看图我理解为外脚手架用满堂,对否?),9层至11层悬挑,这样的话脚手架工程量怎么计算呢?定额又怎么套呀?紧急,谢谢各位了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图:广西定额,1至9层采用满堂脚手架(看图我理解为外脚手架用满堂,对否?),9层至11层悬挑,这样的话脚手架工程量怎么计算呢?定额又怎么套呀?紧急 看了你的图形,外墙应该按满堂脚手加架计算(底下最宽的+上面最窄的取平均值宽度再乘搭设高度等于面积再计算满堂脚手架超过定额规定基本层计算增加层面积档次),对悬挑脚手架只能按外挑部分垂直投影面积计算了,具体定额子目我熟悉你那里定额子目你可以按相对应定额子目套用了。
2011-07-01 16:18:38
-
满堂脚手架一般指室内工程或每独立工程根据施工需要塔设的脚手架,一般按楼层建筑面积乘以相应层数,9-11层悬挑脚手架应按外墙垂直投影面积计算套用相应外脚手架定额子目
2011-07-01 11:54:57
-
这个都不是常规的脚手架,定额中不可能有相应的定额可以套了。 这个应该有相应的施工方案的,根据施工方案按实际计算脚手架钢管的工程量了。 然后经过甲乙双方协商,最后确定。
2011-07-01 21:42:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看