璐子 2011-07-01 16:46:51 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 709查看 3回答
砖混结构中,条形基础中的构造柱,点击编辑钢筋后,为什么是直的,为什么没有锚入条形基础内
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱【计算设置】中14项,【填充墙构造柱做法】一项如果选为【上下部均采用植筋】,计算结果就是直的,如果选成其他的选项就是有弯折的。
2011-07-01 17:03:24
-
你在基础层定义构造柱时要设置插筋
2011-07-01 17:43:50
-
你看构造柱的标高是不是基础底标高或顶标高
2011-07-01 16:48:31
-
为什么钢筋量里条形基础的纵向分布钢筋汇总的时候一直没有? 结果里只有受力钢筋,没有条形基础的分布钢筋?而且汇总的时候没有合并相同构件相同类型的钢筋
-
为什么柱箍筋明明是选的4*4的箍筋,可为什么在钢筋明细表中在基础部分就外围的箍筋呢?
为什么柱箍筋明明是选的4*4的箍筋,可为什么在钢筋明细表中在基础部分就外围的箍筋呢?里面的箍筋都没有,而且根数就2根?这是为什么呢?
-
砖混结构中构造柱的设置,以素混凝土条形基础上是砖基础然后是地圈梁,构造柱的锚固,施工图上没有明确说明是锚固在素混凝土里面,还是锚固在地圈梁里面,在结构设计上有什么要求
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看