小莉 2011-07-02 07:13:41 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
在2009钢筋软件中在同一道墙中既有剪力墙又有连梁时,出问题了
在2009钢筋软件中在同一道墙中既有剪力墙又有连梁时,现1-33层是按剪力墙通长画上,画连梁时,随意定了与连梁宽度相同的洞口画好后,再画连梁,现出问题了:连梁下方是门窗和砌块,现在如果每层改动,很费劲,名位老师有何高招?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在2009钢筋软件中在同一道墙中既有剪力墙又有连梁时,现1-33层是按剪力墙通长画上,画连梁时,随意定了与连梁宽度相同的洞口画好后,再画连梁,现出问题了:连梁下方是门窗和砌块,现在如果每层改动,很费劲,名位老师有何高招? 你好!在软件里的剪力墙上可以布置砌块墙的,布置好后剪力墙会自动断开的 你可以试试 我这可以的,你把砌块墙改成填充墙试试 在问下你用的是什么软件 如果还有其他问题在联系我670122425 你新建一个砌体墙把墙体类型改成填充墙
2011-07-02 07:54:10
-
只能是删除连梁构件,重新画。你可以不用每层都画,有相同的地方可以复制。
2011-07-02 07:20:26
-
在2009钢筋软件中在同一道墙中既有剪力墙又有连梁时,现1-33层是按剪力墙通长画上,画连梁时,随意定了与连梁宽度相同的洞口画好后,再画连梁,现出问题了:连梁下方是门窗和砌块,现在如果每层改动,很费劲,名位老师有何高招?只有一层一层的改没有别的办法。
2011-07-02 07:52:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看