海洋 2011-07-02 09:22:04 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1298查看 3回答
楼板负筋标注分布筋的问题
在绘制板负筋标注的时候,我是以梁中心线定义的,按梁布置图元的, 但现在我的情况是,梁中线不在轴线上,偏心了,所以按梁布置负筋的时候,负筋却以轴线为中心的位置体现出来,但选中之后,图元显示的还是以梁中线向跨内延伸,这个时候计算负筋的分布筋就出来了,分布筋的长度应该=净长--负筋介入跨内的长度+150,但软件算的结果和手工算的不一样,什么原因啊?是按梁布置负筋时出了问题吗?问题补充:是分布筋出问题了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个不是问题,计算应该是正确的。分布筋与负筋的搭接长度是150
2011-07-02 09:27:28
-
不管你梁偏不偏心,只要你定义负筋的时候,单边标注长度是支座内边线。这块板四周都有负筋,那分布筋都是净长+2个搭接长度(150)的 这个看你图上是否包含支座..不包含就改成内边线,双边标注就不包含支座。
2011-07-02 13:29:37
-
其实很简单,分布筋的长度核算,直接用轴线之间的净长-(负筋长度-梁的一半)*2就可以得出分布筋的长度,可以与软件中对上。 现在汇总350*500的梁,梁往外边偏100,支座负筋,按照支座中心线布置,长度1200,计算出来的分布钢筋是800+150+150. 手工算=3000-75*2-(1200-350/2)*2=800, 与软件中计算结果一致。
2011-07-05 16:36:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看