璐子 2011-07-02 14:45:17 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 978查看 2回答
基础层柱插筋4200/3+400-40+max(8*d,150) ,层高是3600的怎么有4200
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中首层柱是从基础上表面或基础连梁上米计算钢筋的,以下部分为基础插筋。 4.2米就是首层3.6+基础顶以上0.6的高度。 基础层柱插筋4200/3+400-40+max(8*d,150),软件计算基础层及首层的总高度4200+400是正确的。 首层里是4200-4200/3(此钢筋长度已在基础插筋中计算)。 基础层的插筋不是应该算是基础扩大顶面一下的钢筋,基础扩大顶面以下的长度,还需要+向上搭接的长度。搭接是在基础顶以上的,看一下平法图集就明白了。
2011-07-02 14:47:30
-
可能你的基础顶标高到首层地面标高之间有一段距离 从你的计算公式可以判断你的基础顶首层地面的距离是600
2011-07-02 14:54:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看