kaixingyp 2011-07-02 15:18:11 | 广东省 其他专业 | 4156查看 5回答
10米层高的厂房,梁板柱模板超高怎么计算?超高脚手架费用怎么计算?
10米层高的厂房,梁板柱模板超高怎么计算?超高脚手架费用怎么计算? 工程采用 电力建设工程预算定额(2006年版) 在电力定额里面柱梁板模板全部包含在梁板柱混凝土浇捣里面,那这个10m的超高模板如何记取超高费用?还是说电力定额已经考虑在定额里面了? 现在我们将超高部分的脚手架搭设分包给施工队,和施工队结算的时发现此部分费用过高,因此想能不能有什么办法从业主手中获取补偿? 签证?换广东省土建定额?还是什么办法好?问题补充:这个是电力部门的专用定额,最主要的问题不是常规各省份定额,如果按照省份专用建筑定额,其超高脚手架部分单价仍然较低:1平米大约10块钱,这是按照10m超高算出来的,包工给施工队按照19块/立方,这中间的价差不言而喻啊···
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照层高超过3.6米、在12米内定额子目执行。(建议你检查你省定额的超高高度设置区间) 你好!刚看到你的消息。电力建设工程预算定额(2006年版)这个定额应该适用于全国各个地区。具体你再想办法咨询一下电力系统的预结算人员。
2011-07-03 08:33:31
-
10米层高的厂房,梁板柱模板超高怎么计算?超高脚手架费用怎么计算? 答:河北定额是层高超过3.6M的按照超出的高度每米套一个超高定额。不足一米的按一米计算。像你这工程10-3.6=6.4M,所以应该套7个超高定额。在定额项上乘以一个7或者在超高的工程量乘以一个7它们的量都是一样的。
2011-07-05 15:28:14
-
如果有可能的话与甲方协商签定一个补充协议,
2011-07-05 17:22:13
-
你好, 10米层高的厂房,梁板柱模板超高、超高脚手架费用建议还是用当地建筑定额比较合理。
2011-07-05 21:24:20
-
答:据我所知,电力土建定额是没有超高这一项的,因为其本身的结构特点就是层高大,要为各种设备留有空间,电力定额的编制也是依据电力工程的特点制定的,只要你套用对了定额是没有什么问题的。你说的脚手架,我想你是误解了模板的支撑和脚手架的区别,把大部分的模板支撑当成脚手架了。解决的办法,你查一下电力定额有没有关于模板(含支撑)的消耗量材差的调整,如果没有可与甲方协商,因为钢材和木材都涨了,作为模板(含支撑)摊销量的钢材和木材也应调差。能达到目的,你的损失就可以获得补偿。当然脚手架也可参照模板(含支撑)调整办法处理。
2011-07-06 10:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看