过梁钢筋长度
窗为宽为1000,它的过梁两端深入长度按软件默认为250,那么软件计算出来是 锚固+净长+锚固,10d+1000+10d,请问对吗?还是按250-保护层+1000+250-保护层,是这样吗? 软件的锚固指什么?问题补充:请问按预制的话,软件怎么处理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗为宽为1000,它的过梁两端深入长度按软件默认为250,那么软件计算出来是 锚固+净长+锚固,10d+1000+10d,请问对吗?还是按250-保护层+1000+250-保护层,是这样吗? 软件的锚固指什么? 你好! 预制过梁是250 现浇过梁或者植筋就是10d 过梁是不是在柱子边上啊!这样的话是10d 如果过梁在柱子边上只能用现浇的,过梁在墙柱的话是按250计算的,所以没有关系
2011-07-03 08:57:38
-
250-保护层+1000+250-保护层+2*弯钩长度
2011-07-03 09:00:04
-
你好:你要说清楚结构类型,砖混结构还是框架或剪力墙结构,还有是预制还是现浇
2011-07-03 09:53:37
-
计算出来是 锚固+净长+锚固,10d+1000+10d,是计算设置为植筋了,在计算设置中设置为预留钢筋计算结果就是250-保护层+1000+250-保护层
2011-07-03 10:20:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看