• 柱钢筋箍筋个数为什么不对??

    我在基础层里面设置钢筋箍筋为6*6,而汇总计算以后钢筋明细表里面钢筋箍筋仅有最外圈的箍筋,其他内部的箍筋套没有,请问为什么?

    问题补充:为什么这个6*6支箍,钢筋明细表里面仅有外圈,没有内圈???

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:在基础层里外箍就是二个对的,这也是规范所规定的

    2011-07-04 11:16:50 

  • 此处规定为非复合箍,钢筋仅起到定位作用,无需内侧箍筋。

    6支箍

    2011-07-05 08:16:09 