jingwensong 2011-07-04 11:05:21 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 880查看 2回答
柱钢筋箍筋个数为什么不对??
我在基础层里面设置钢筋箍筋为6*6,而汇总计算以后钢筋明细表里面钢筋箍筋仅有最外圈的箍筋,其他内部的箍筋套没有,请问为什么?问题补充:为什么这个6*6支箍,钢筋明细表里面仅有外圈,没有内圈???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:在基础层里外箍就是二个对的,这也是规范所规定的
2011-07-04 11:16:50
-
此处规定为非复合箍,钢筋仅起到定位作用,无需内侧箍筋。
2011-07-05 08:16:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看