• 框架梁的绘制位置以及软件是如何扣减的

    二层的暗柱截面是350*480的,三层至7层是250*400的,我布置框架梁的时候是在二层布置的,布置到剪力墙和暗柱的交点处,然后把框架梁导入到3-7层出现了下图的情况,请问怎么办啊,是不是布置框架梁的时候布置到柱子的中点就行了,但是三层以上的柱子的中点和二层的不是一个点啊,我在二层布置好框架梁之后再导入3-7层应该还是会出现类似的情况吧?怎么办呢?软件计算时候是如何扣减的?一字型暗柱和矩形暗柱是不是定义哪个都可以?谢谢~~~

    矩形暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以将梁在柱中心打断,再进行修剪。暗柱一般按参数化柱定义选择相应的形状。

    2011-07-04 12:12:20 

  • 二层的暗柱截面是350*480的,三层至7层是250*400的,我布置框架梁的时候是在二层布置的,布置到剪力墙和暗柱的交点处,然后把框架梁导入到3-7层出现了下图的情况,请问怎么办啊,是不是布置框架梁的时候布置到柱子的中点就行了,但是三层以上的柱子的中点和二层的不是一个点啊,我在二层布置好框架梁之后再导入3-7层应该还是会出现类似的情况吧?怎么办呢?软件计算时候是如何扣减的?一字型暗柱和矩形暗柱是不是定义哪个都可以?谢谢~~~ 布置梁的时候布置到柱边或者柱中心线,软件都会自动识别支座的,像你这样会影响算量的。

    2011-07-04 12:06:54 

  • 框架梁必须绘制在暗柱的边或中(一般到中),像图上这样,软件会做两跨计算,这样的计算是错误的

    2011-07-04 12:04:34 