为什么线缆在桥架内的量是负数?
火灾报警汇总计算完成,查看报表,为什么线缆在桥架内的量是负数?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:由于在识别完后又修改了层高。将层高降低了,那么水平管的标高也会降低,但是温感是距地高度,距地高度不牵扯层高,所以温感的标高不发生变化。水平管就到温感的下面,立管的标高也会发生变化,导致起点标高大于终点标高。
解决方法:重新修改标高,汇总计算。