• 墙体竖向筋公式是不是错误?错开长度是否是多算的工程量?

    墙体在基础层按层高标高是-10.9至-10.4(这是按层高来的),实际墙体下基础梁高度1800,那么在本层墙体竖向筋的计算上为什么会有500+1.2*27*d+1.2*27*14+1800-40+6d,难道不是只有一种竖向钢筋的公式1800-40+6d ?求解释这两种竖向筋(见图)。求高手解答,谢谢!

    基础梁

    梁高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这是搭接位置的错开要求。

    预留插筋的长短,在上一层中计算就要扣除露出长度的,总的计算结果不会错,请放心。

    2014-06-23 11:27:51 

  • 此处的插筋必须出基础梁,否则基础打好了砼墙的钢筋无法连接,故,高出基础梁顶面,高出长度为500+1.2*27*d+1.2*27*14

    2014-06-23 15:48:09 