yvonne88 2011-07-06 09:21:44 | 广东省 其他专业 | 731查看 1回答
反梁的布筋
我想请教一下各位专家,反梁的布筋是怎么布置的?我用的是GGJ V10.0 是不是把在原位标注里上部和下部的钢筋换过来输入?那梁本来的钢筋信息呢?例如:KL10 200*500 A10@100(2) 2C12;2C25 这些需要换过来吗?急着要的,谢谢啦
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础梁就是反梁.. 它的钢筋输入就是需要上下反着输,但注意定义基础梁的时候属性里是下部钢筋在前,上部钢筋在下,这和框架梁是反着的。所以你要综合图纸,别又弄反了。 那就不需要反着输..用框架梁或非框架梁定义(看图纸而定)
2011-07-06 09:34:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看