realfox@126.com 2011-07-06 14:21:44 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 432查看 3回答
板负筋问题?
我的梁是通长的,怎么板负筋计算出现来有三种长度,钢筋2只有1100米,请高手指点下什么情况下会出现这种情况?图如下问题补充:这是不是软件计算错了呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你有6处梁没有贯通,此处需增加板负筋(即负筋2和负筋3)。 我数了一下你的剪图,但不是很清楚你的梁宽,负筋2和负筋3应该是无梁处增设的负筋。
2011-07-06 14:45:08
-
是布置到柱子位置锚固计算了。
2011-07-06 14:30:34
-
这个你需要根据你的工程来说,比如你看你这个图片啊:(见下图) 这个图片上的左边那道梁断了,而右边的那道梁没断开;而且你这道负筋是非单边的,到了左边那道断开的梁的地方,负筋自然是要断开的,在梁里是不能放负筋的,所以负筋就成了一半,只有1000的那一半了,而且断开处是锚入梁里的,那么锚入的那段肯定要比锚入板里的那段要长 我这么说你能明白不
2011-07-06 17:04:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看