小吴 2011-07-06 17:33:43 | 广东省 云翻样 | 1031查看 2回答
GFY2010软件不会计算弯钩调整值
第一张图片是设置的弯钩调整值,第二张是梁的规格,第三张是箍筋弯钩设置成135°的计算结果,第四张是箍筋弯钩设置成90°的计算结果 箍筋,拉筋的弯钩调整值不会自动计算,梁的90°直钩有一些会计算,有一些不会,有一些弯钩值就弄错了 分析KL34的计算结果 1号筋 净长(9500+800-100(50是我设置弯折距柱边的距离50*2=100)=10200,弯折15*18=270,都没有错,弯钩调整值=50就不对了,我设置的18厘钢筋是35,35*2应该是70才对,计算结果就差了20了 2号筋 净长5650/3+400-50,弯折22*15=330,弯钩调整值=35,都没有错,计算结果也对 9号筋 8厘的钢筋,计算外皮箍筋,保护层设置30,550*2 +150*2 + 2*10*8 = 1560 计算结果错了,没有扣除弯曲调整值(保护层设置30,不知道软件为什么弄成550跟150) 9号筋的正确计算应该是,(600-60+8)*2 +(200-60+8)*2 + 2*10*8 - 3*15(90°弯钩调整值)+2*18(135°弯钩调整值)=1543 如果说箍筋两端135°弯钩计算结果差别不明显的话,下面是把箍筋两端设置成90°的计算结果,可以对比一下, 9号筋 8厘的钢筋,计算外皮箍筋,保护层设置30,550*2 +150*2 + 8*d + 2*20*d (90°= 1784 计算结果错了,没有扣除弯曲调整值 弯钩的话,就是20d弯钩的) 9号筋的正确计算应该是,(600-60)*2 +(200-60)+ 8*d + 2*20*d - 5*15(90°弯钩调整值)=1669 拉筋的弯钩值调整值也一样不会计算 剪力墙的弯钩调整值可以计算,也是8厘的钢筋 会不会是箍筋公式错了,我没有修改过箍筋的计算公式,修改了弯钩调整值,应该能自动计算的啊,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
9号筋是箍筋那个吧?箍筋和拉筋的调整,需要把增加的弯钩长度和要扣减的弯曲调整值计算后,整体在弯钩设置里输入一个数值。软件是在周长上直接加上输入的数值的,如果输入10*d,直径为8,就在周长上总共增加80,如果输入90,就在周长上总共增加90。弯曲调整是针对直筋的,会在计算的长度里减去弯曲调整值。
2011-07-07 15:13:25
-
你可以选择做法啊,不过一般算量不考虑弯曲调整值。
2011-07-07 08:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看