zjg871917 2011-07-07 09:49:09 | 河南省 土建算量GCL2013 | 401查看 1回答
在线提问老师你好定
老师你好定额中第十二章中说模板是按照超高 3.6米编制的,层高超过时可计算超高增加费,请问是按照3.6米以上的构件体积计算还是按照全部体积计算啊?如有本层层高是4.2米有六根梁其中四根梁标高为4.2米,两根梁标高为3.2米,那怎么计算啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,这个在各地定额中的规定有可能是不同的。我说说我们山西的规定:支模高度超过3.6m时,对于柱、墙这类型竖向的构件,计算超高工程量时,只计算超过3.6m部分的工程量,而对于板、梁这类型的水平构件,超高工程量是计算全部工程量。如果同一层中,有些梁超高有些不超高,则超高的梁计算超高模板,不超高的则不计算。当然,梁的支模高度判断是以和梁相交的板来判定的,不是以梁来判定的,定额原文有这样的说法:混凝土柱、梁、板、墙的支模高度是指室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度。如果没有板和梁相交,才以梁的标高来判定。这就是我们山西定额的规定,供您参考,如果有疑问可以咨询您当地的标准定额站。下面的图片是我们山西定额解释中的一段话,供您参考。
2011-07-07 15:11:52
-
专家你好!在图形算量里是不是不用区分剪力墙与暗柱啊! 在绘制零星构件时感觉有些乱,一般什么构件直接用手算,给晚辈传授点经验吧!!不胜感激!谢谢啦!!!
-
专家你好,关于图形算量2008中的一个装修问题,就是墙阳角画图的时候阳角部位有个凹角,在计算墙工程量和外墙抹灰和涂料、保温时会不会有什么出入?
-
专家你好! 24米跨单层排架厂房,绘图已全部完成,又有一同样结构18米跨厂房(长度一样),如何快速利用24米跨已绘制图形?(怎样修改轴距?)
-
专家你好,我用咱们的图形算量2008和别人用手算的对量,发现我的砖墙比他们用手算的多,在我检查的过程中,发现墙体扣的过梁量比在过梁图元下选中过梁的量多。不知道这是为什么?墙体扣构造柱也如此!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看