q41431892 2011-07-07 13:33:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 599查看 12回答
关于剪力墙钢筋问题
如图 从下到上 柱----筏板------墙 在钢筋三维中 墙筋部分缺失(墙角、柱顶部位) 没有钢筋 也就是说墙筋未能有效的生成插筋 请问各位 这个问题怎么解决啊 谢谢
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳菜鸟回答:只要设置对了,在三维里有没有,不影响钢筋量(引用楼上第N楼的) 在有暗柱的地方,不显示剪力墙的钢筋,上次地方培训的时候培训的老师也是这么说的!
2011-07-08 23:49:43
-
将柱顶标高修改为略低于筏板顶标高。把墙的底标高修改的基础顶标高。
2011-07-07 15:01:11
-
应该在定义里面设置为:设置插筋。 空的部位是否还有柱。
2011-07-07 13:35:44
-
钢筋三维还不完善,最好在钢筋编辑中查看
2011-07-07 14:26:04
-
答:看一下你上下层的构件,是否有定义越层的构件,三维显示时加上邻层查看。
2011-07-07 14:07:47
-
1.缺失部分可能你的柱修改了标高并且有变截面,可以用三维整体看一下; 2.剪力墙没有插筋有可能是改成了纵筋锚固,因为是私有属性,所以得选中墙构件后修改为设置插筋以及重新计算。
2011-07-07 14:29:46
-
你好:你是说墙筋一下算到顶了,没有插筋;你在定义墙时把标高定义为基础顶~墙顶,这样就会有插筋了。或者是按默认的楼层标高,画好基础上边的墙体后,复制到基础层就行了。 柱子要在柱子的界面里才能打开显示出来。你现在是在墙的界面里看的墙,空白处是柱子或者暗柱的钢筋。
2011-07-07 13:42:25
-
1、缺失部分肯定有其他的构件影响,你查看本层及上下相邻层柱标高是否影响。 2、从你截图看,你剪力墙没有设置插筋,应是设置了纵筋锚固,可以在属性中,修改为设置插筋。
2011-07-07 15:03:02
-
只要设置对了,在三维里有没有,不影响钢筋量。
2011-07-07 14:24:49
-
您看钢筋量是否正确,这个问题应该只是钢筋三维显示不完整的原因。
2011-07-07 16:55:17
-
您好 1.三维图中有暗柱地方式没有剪力墙钢筋的,你把暗柱删掉就会有; 2.柱插筋问题,上一层有剪力墙才会有柱插筋
2011-07-07 18:18:17
-
点击编辑钢筋看一下,如果尺寸和数量都对,没必要在意这个,结果是对的就行
2011-07-09 09:56:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看