xuehuanagepiao 2011-07-08 09:43:32 | 山东省 其他专业 | 489查看 1回答
强电线路计算问题
现有一问题,请问老师们:某单元配电箱的高度为0.8米,离地1.8米,层高3.6米,沿棚走线,请问计算单元箱至棚底的竖直距离为多少,是3.6-1.8=1.8米还是3.6-1.8-0.8=1米,请老师赐教,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按山东定额的计算规则算的话算单元箱至棚底的竖直距离为3.6-1.8米,但计算配电箱的配管、配线一般按3.6-1.8-0.8米计算,但是配线还要预留半周长
2011-07-08 10:27:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看