ki****@163.com 2011-07-08 17:06:57 | 河南省 其他专业 | 942查看 2回答
河南,第八册的管件套那个?
河南 1.室内、外钢管焊接是不需要计算管件的,因为定额工作内容包括管件安装,里面也有压制弯头,而且是焊接的,这样理解对不对? 2.室内、外焊接钢管(螺纹连接),工作内容包括管件安装,用不用另外计算管件直接补主材?为什么? 3.室内镀锌钢管(螺纹连接)管件怎么计算? 4.给排水上面是不是不允许出现法兰连接的管道?我看定额上没有,第七册喷淋的管道才有。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.室内、外钢管焊接是不需要计算管件的,因为定额工作内容包括管件安装,里面也有压制弯头,而且是焊接的,这样理解对不对?室内的管道安装定额已经包含管件不需单独计算,但是支架没有包括的,需另行计算的 2.室内、外焊接钢管(螺纹连接),工作内容包括管件安装,用不用另外计算管件直接补主材?为什么?螺纹连接也是已经包含不需单独计算的 3.室内镀锌钢管(螺纹连接)管件怎么计算?定额已经记取不需另行计算 4.给排水上面是不是不允许出现法兰连接的管道?我看定额上没有,第七册喷淋的管道才有。 给排水都是焊接的,或则丝接
2011-07-08 17:25:05
-
1.室内、外钢管焊接是不需要计算管件的,因为定额工作内容包括管件安装,里面也有压制弯头,而且是焊接的,这样理解正确。 2.室内、外焊接钢管(螺纹连接),工作内容包括管件安装,不用另外计算管件直接补主材,因管件已在计价材中计算了。如图 3.室内镀锌钢管(螺纹连接)管件同样是包含在计价材中,不能另列项目计算的。 4.给排水上面是不是不允许出现法兰连接的管道?我看定额上没有,第七册喷淋的管道才有。 给排水一般为焊接或丝接,也有沟槽式连接的。如果采用法兰式连接会增加钢材费用,所以一般不采用法兰式连接。
2011-07-09 08:40:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看