• 框架梁遇到短肢剪力墙

    像这样一道框架梁在软件中如何输入?

    短肢剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是通长画上去,然后在短肢墙的两侧分别输入各自的负筋信息,这样软件就可以按要求计算了。只有上部通长筋是拉通的,负筋是相互锚入到短肢墙内的。图纸才是依据。如果你认为多算了可以修改长度后锁定。 支座是按你图纸要求的跨数定义,不同跨数量时就要设置支座或者是删除支座。 软件只是一个算量工具,你想让软件怎么算都可以的,只要算得量满足您的需求就可以了

    2011-09-01 09:42:08 

  • 这种应该是通长布置,在墙支座的左右侧是不同钢筋。

    2011-07-08 22:21:14 

  • 梁直接贯通绘制后,原位标注处理。

    2011-07-08 22:22:29 

  • 答:必需通长画过去,如果短肢剪力墙两边是不同的框架梁,这样梁只画在墙边就可以,框架梁自动锚固。

    2011-07-09 08:15:09 

  • KL6应该拉通画过去.. 不过这样软件会多识别一跨,有3跨变成了4跨 梁在剪力墙那单独成了一跨 只要你的原位标注做到和图纸一致 钢筋就是计算正确的 在平法上有这样的注解:当相邻两跨为不等跨时,大跨LX取本跨净跨值,小跨LX取两跨净跨之和的平均值 是支座负筋啊.. 你看清楚了 你打开你的设置,框架梁计算设置上部钢筋那最后一项。这个设置是上部钢筋的设置..看清楚啊 目前没有规范针对这种节点,所以很难有个官方的定论。我个人觉得,相对于两边的跨来说,剪力墙这一跨是小跨.. 两边的支座负筋都是拉通剪力墙这一跨布置的..《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》第269页提到,当两大跨中间为小跨,且小跨净尺寸小于左、右两大跨净尺寸之和的1/3时,小跨上部纵筋采取贯通全跨方式。 我个人理解是左右两个大跨的取大值.. 拉通布置了支座负筋就可以理解把剪力墙这跨忽略了一样.. 设置改不了的问题只能汇总计算后,钢筋编辑,在那里修改它的计算公式,然后锁定即可。

    剪力墙

    2011-07-09 08:19:04 

  • 你好:应该是通长画上去,然后在短肢墙的两侧分别输入各自的负筋信息,这样软件就可以按要求计算了。只有上部通长筋是拉通的,负筋是相互锚入到短肢墙内的。 支座是按你图纸要求的跨数定义,不同跨数量时就要设置支座或者是删除支座。 说了按你的图纸要求的是几跨,看看软件里默认的是几跨,跨数不同时才要设置或者删除支座。 说实话软件只是一个算量工具,你想让软件怎么算都可以的;我的意思是按图纸要求的跨数来决定,不按软件默认的。因为图纸才是依据。如果你认为多算了可以修改长度后锁定。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2011-07-09 07:59:19 

  • 设计者没错,有吊筋的梁为一个支座,柱为支座,剪力墙那段为一个支座,无吊筋的梁是固锚关系。 在结构中,区分梁支座要看受力情况。框架结构,那砼墙为次支座,框剪结构砼墙为承受重力为主。梁伸入剪力墙内的长度也要跟据这点去判断的。

    2011-07-09 10:20:32 