杨 2011-07-09 09:39:09 | 湖北省 其他专业 | 4623查看 10回答
箍筋的弯钩问题
在千赢官网首页登录入口工程设置中,弯钩设置中箍筋弯钩值设置为11.9d,在计算设置中箍筋公式中,双肢箍调整长度为8*d,单肢箍调整长度为2*d,现我们部门审核中发现我司成本部与施工单位的对数结果为:千赢官网首页登录入口工程设置中,弯钩设置中箍筋弯钩值设置为11.9d,在计算设置中箍筋公式中,双肢箍调整长度为4.47*d,单肢箍调整长度为2*d。现在我们领导要求改为:千赢官网首页登录入口工程设置中,弯钩设置中箍筋弯钩值设置为14.14d,在计算设置中箍筋公式中,双肢箍调整长度为0,单肢箍调整长度为0。请问哪个方法比较趋于施工实际?他们这样设置的依据是什么?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在实际施工现场,很多钢筋班组是按箍筋的弯钩长度是按10D,再加上双肢箍调整长度4。47D,共14。47D,调整为14。14D是趋于施工实际的。但严格来说是没有按规范施工。
2011-07-09 09:58:09
-
答:这样调法不是约定的结算方式,这得得到施工单位的认可,否则是有隐患的。
2011-07-11 16:52:15
-
这个问题还是用软件默认的方式比较实际,调整长度的8d的意义是从内皮调整到外皮度量,我们用的11.9d就是从外皮开始度量的,如果此处不调整到外皮,根本就不应该使用11.9d这个弯钩增加长度。另外是否接近现场实际,取决于是否扣减三个直角的弯曲调整值,而与135度弯钩是没有影响的,135度弯钩本身就是中轴线度量结果。
2011-07-13 12:32:25
-
弯钩是11.9D
2011-07-13 15:10:10
-
实际施工,一般达不到11.9D 。
2011-07-09 09:42:30
-
设置的依据是根据03G101箍筋弯钩平直长度≥10d而设置.在施工中,箍筋弯钩设计长度与软件中默认的长度不符,可以根据设计长度修改.
2011-07-09 09:55:58
-
弯钩设置中箍筋弯钩值设置为11.9d,在计算设置中箍筋公式中,双肢箍调整长度为8*d,单肢箍调整长度为2*d。是比较正确的。 他们这样设置的依据是: 他们说了算。
2011-07-09 09:46:18
-
按设计要求施工就可以了,随意加大弯钩结算时有困难的,施工单位亏损是必然的。
2011-07-09 10:23:51
-
答:设置的依据是根据03G101箍筋弯钩平直长度≥10d而设置.在施工中,箍筋弯钩设计长度与软件中默认的长度不符,可以根据设计长度修改.
2011-07-09 10:40:21
-
箍筋的计算为11.9d*2+保护层+周长
2011-07-15 12:55:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看