汪昭宇 2011-07-09 15:12:13 | 山东省 其他专业 | 2736查看 4回答
内墙抹灰高度的确定?
内墙抹灰是抹至吊顶上100mm,还是至梁底还是至混凝土板底呢?有相关规范吗? 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。其高度确定如下: 1、无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至顶棚底面之间距离计算。 2、有墙裙的,其高度按墙裙顶至顶棚底面之间距离计算。 3、有顶棚的,其高度至顶棚底面另加100mm计算。 第1条与第3条冲突吗?无墙裙带吊顶的,抹灰高度是计算至板底还是吊顶上加100mm,请提供相关依据。谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第3条的顶棚指的是吊顶。 2、依据在定额说明的计算规则中你自己查看阅读。
2011-07-09 15:38:56
-
内墙抹灰是抹至吊顶上100mm,还是至梁底还是至混凝土板底呢?有相关规范吗? 就是吊顶上100mm,有相关规范。 第1条与第3条冲突吗?不冲突,前者是无吊顶墙壁面抹灰,后者是有吊顶。 无墙裙带吊顶的,抹灰高度是计算至吊顶上加100mm。 相关依据就是1、2、3条计算规则。
2011-07-10 07:49:38
-
内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。其高度确定如下: 1、无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至顶棚底面之间距离计算。 2、有墙裙的,其高度按墙裙顶至顶棚底面之间距离计算。 3、有吊顶的,其高度至顶棚底面另加100mm计算。 第1条与第3条冲突吗?无冲突。第一条是指没有吊顶的一般顶棚。无墙裙带吊顶的,抹灰高度是计算至吊顶下表面上加100mm。请看定额工程量计算说明。
2011-07-09 15:53:55
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看