41****@qq.com 2011-07-09 16:32:05 | 陕西省 其他专业 | 321查看 2回答
关于建筑物超高费问题
一栋楼分高低裙楼其中建筑超高费应该是按各单元楼层高度分开计算超高费。请问框剪结构的楼层要分开算么?如,三层以下是框架结构的商铺,三层以上是剪力墙结构的住宅。请问要分开算超高费么?我感觉应该不分开。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的感觉是对的
2011-07-09 17:05:02
-
99定额: 是按照建筑高度来计算超高费 04定额: 同一建筑物高度不同时,其套用定额的计算高度可按不同高度的各自建筑面积按下式计算,计算高度超过20m以上时套用相应步距的定额。 计算高度(m)=(高度①×面积①+高度②×面积②+…)/总建筑面积 不用分开计算,根据高度套用相应的定额;