• 给排水套管长度怎么为0

    软件零星构件中识别一个套管后,汇总计算,怎么查看工程量里显示套管个数为1、长度为0m?构件编辑属性里长度都是280mm,怎么回事?还有这个墙,我明明就识别了一次,为什么合法检查下来所有的墙都错误(重叠)?

    问题补充:还有软件里的这个套管都是按墙 的宽度加上了4公分,可实际施工并不是这样,墙多宽套管就多长,怎么能设置? 这个软件所生成的套管并非都是比管大2号。150的管竟然生成250的套管了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在零星构件里,在新建套管时,选择套管类型,如果是防水套管,就不用考虑套管长度,在定额里防水套管是按照“个”计价的,软件也会按照个来计量。如果是非防水套管,附加长度你自己可以输入,套管长度一般都是墙厚。至于合法性检查,你合法性检查后的页面,你双击重叠的那个墙,软件会自动显示错误的构件。但是实际上不影响工程量的。

    2011-07-10 12:18:27 

  • 套管长度为0m并不影响工程量,定额是按个数计算的,软件自动生成的套管有时是会出现错误的,你需要手动调整一下

    2011-07-14 18:28:59 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看