xtgmdj 2011-07-10 09:04:08 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3280查看 5回答
砌体加筋形式选择问题
我这一个工程,设计总说明中只说了砌体加筋规格为2A6@500.长度为不小于700且不小于墙长的1/5,没有说明参照什么图集来选择砌体加筋的形式,请问我该如何选择砌体加筋的形式呢? 比如下图中的砌体墙,究竟是选择一字形还是T字形还是L形,如何判断?谢谢指教!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体加筋的选择,根据你的墙节点对应选择,T型和L型,你在定义时,可以定义为两种,一种为700长,另一种为1米长的。(墙长按3。5米作为判断依据,3。5米以内的墙按700的布置,3。5米以上长度的墙按1米布置,一般1米长钢筋最大为5米长,超过是中间一般有构造柱又要加筋,所以能满足要求的) 砌体转角处,T型接头处,有构造柱或墙与柱处都要加筋的。
2011-07-10 09:14:52
-
按墙的构造形式选择L型、T型、一字型、十字型布置。
2011-07-10 09:06:06
-
框选识别范围,点智能布置,软件会自动布置的。
2011-07-10 09:16:24
-
你可以利用自动功能布置的,然后再修改一下
2011-07-10 09:16:53
-
按构造柱所在的位置,属于一字形、T字形还是L形,就选择相应的形式布置。
2011-07-10 09:11:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看