55****@qq.com 2011-07-10 11:03:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2122查看 3回答
剪力墙竖向钢筋布置
挡土墙内外排竖向钢筋不一致,且外排有附加钢筋。应该怎样定义?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)外侧钢筋+(1)内侧钢筋;画的时候按顺时针方向画,绘制方向的左边为外侧,右边为内侧: 1)常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。 2)左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3)每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4)每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
2011-07-10 11:08:25
-
你好:剪力墙内外竖向筋不同时在中间可以用“+”连上。如(1)B14-150+(1)B12-200,顺时针方向画图时加号前是左侧的竖筋。 附加的短筋可以在定义墙时的其他属性里的其他钢筋里输入,
2011-07-10 11:12:53
-
挡土墙内外排竖向钢筋直径或型号不一致的输入格式如:(1)B20@200+(1)C18@200;对于外排有附加钢筋如果不能直接进行输入时可以在"其它钢筋"中进行输入即可
2011-07-11 08:58:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看