叮叮 2011-07-10 12:17:16 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1713查看 2回答
关于墙高>4米的墙体要布置现浇配筋带与过梁的布置?
我布置地下室的墙体,墙体>4米要布置一根通常墙厚×120的配筋带,有门窗洞的墙体我就设置标高为墙洞顶标高+0.12,过后我再布置过梁就布置不起了,但是图纸说明当配筋带与过梁重合时要按照过梁配筋布置,我应该怎么弄呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果门洞顶部的现浇板带单独定义布置的话,建议你将墙洞部位的现浇板带删除或修改图元名称替换成过梁构件、也可以删除后按照智能布置形式布置过梁构件。
2011-07-10 12:25:11
-
先定义过梁正常布置上,然后再用圈梁定义配筋现浇带。画时只画到过梁侧。
2011-07-10 13:49:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看