hxlzj574702167 2011-07-10 21:57:35 | 重庆市 其他专业 | 2208查看 7回答
怎样才算是平整场地到位
我现在做的一个工程±0标高为27.25米,开工前场地已经平整,但平整后标高为27米,问:这种情况下是否可以计算一次平整场地?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、查看设计图纸是否要求进行开工时的场地平整? 如果没有要求,不能进行场地平整施工作业! 不管其标高如何。 也就是说,不能计算一次场地平整了。 2、您所说的这种现象,在实际施工过程中,是普遍存在的现象。 一般而言,大型土石方工程,正负500mm的高差,都只是一种小数目,一般忽略不计;并且这也是大型土石方工程允许的高差范围。 大面积平整场地工程,就是一种大型土石方工程,土石方总工程量上几十万立方米,出现您所在工地0.25m的高差现象是一种正常现象。 3、如果您的设计图纸没有规定需要进行场地平整,在后续计算工程量的过程中,就依照标高27m进行一切土石方工程量计算即可。 可以这样想: 业主单位肯定不允许您 在施工时先全场填方0.25m,然后再挖掉这0.25m。这是一种明显的资金浪费现象。也是一种明显的与施工工艺相背离的现象。 不是很符合逻辑啊! 4、不管以前的 平整场地 施工单位 是否做到位。 只要是按实计算的工程量,是没有错的。
2011-07-12 07:55:22
-
可以计算一次平整场地,你可以查看计算规则,平整场地是指正负30厘米以内的挖填,现在标高为27米,而要求场地标高为27。25米,我认为可以计算一次平整场地的。
2011-07-10 22:05:00
-
原先的平整是三通一平的场地平整,与开工前的场地平整是两回事,开工前的场地平整是为施工放样做的准备工作,是必须要计算的。
2011-07-10 22:06:32
-
我现在做的一个工程±0标高为27.25米,开工前场地已经平整,但平整后标高为27米,问:这种情况下是否可以计算一次平整场地?平整场地的范围正负300mm,只能计算一次。
2011-07-11 11:47:00
-
如果是建设单位要求的,这种情况下是可以计算一次平整场地。
2011-07-11 20:56:39
-
我现在做的一个工程±0标高为27.25米,开工前场地已经平整,但平整后标高为27米,问:这种情况下是否可以计算一次平整场地? 1:先要搞清楚平整场地的概念,定额中的平整场地是为了施工放线而进行的机械或者人工场地平整,平整场地的范围正负300mm,就是说在正负300mm范围内的场地平整套该字目,如果超过该范围要按照土方开挖考虑。 2:开工前场地已经平整并不代表没有影响施工放线的障碍物(比如草等杂物)所以要看情况决定是否计算。 3:至于相差的0.25米,在回填土中可以考虑。
2011-07-12 10:23:20
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看