• 给水管穿墙洞用机械钻孔是否可以另计

    PP-R给水管在梁底安装,梁底是后砌墙,当时不好预留,就等墙砌好后机械钻孔,问一下这个机械钻孔费用是否可以签证?如果加套管,应该套什么定额?

    问题补充:新建住宅楼,PP-R给水管在梁底安装,梁底是后砌墙,当时不好预留,等墙砌好后进行机械钻孔,问一下这个机械钻孔费用是否可以签证?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额是按修堵洞编制的,机械钻孔应据实签证,套用房屋修缮定额中的相应子目,如果加套管,应该根据套管的材质套用第八册相应定额子目。

    2011-07-10 22:21:36 

  • 不能计算机械钻孔费用,套管按室外焊接钢管定额子目套用

    2011-07-10 22:12:30 

  • 1、属于安装专业施工单位配合土建主体施工时进行的配合预留预埋工作应该完成的正常配合施工内容,砌体以后的开孔时不能再计算任何费用的。 2、如果加套管时,室内穿越砌体的套管应该按照延长米计算并套室外管道安装的定额子目。

    2011-07-11 10:21:56 