    地下室水池侧壁是剪力墙,其上面对应的是首层砌体墙(注:并非所有的剪力墙上都有砌体墙,部份有,部份没有),当汇总计算完毕后,发现剪力墙上有砌体墙的部份和没有砌体墙的部份,剪力墙的水平钢筋的数量差了1根,为什么?注:剪力墙与砌体墙的标高输入连续,且不重叠。

    问题补充:把首层砌体墙的底标高升高1毫米,再汇总计算,发现水平钢筋的根数就相同了?是剪力墙不能识别其顶上的砌体墙为何物?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上边有墙与无墙,钢筋布置形式有一点差异。 软件不会识别砌体墙就按砼墙处理了,所以钢筋有一点差距,但对总价不会影响太多。 别再这一点上费时间了,没有必要。