云淡风轻 2011-07-12 09:42:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 644查看 1回答
在线提问剪力墙的水
剪力墙的水平筋与连梁的水平筋是一致的,故我做的时候,连梁的侧面钢筋没有输入 连梁两边都有剪力墙 ,汇总后发现剪力墙钢筋一侧的水平筋一直伸到了连梁另一侧 另一侧的剪力墙钢筋只伸到了连梁内边(及一边贯通一边非贯通) 这样算其实是可以的 软件当成了拉通计算 剪力墙、连梁、剪力墙的水平通长筋的长度大于9m了 软件没有计算接头 因为单根是没有超过9m的 请问专家这个怎么解决呢 谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳明晰了,您这个是两段剪力墙,中间夹着一根连梁悬空着。您可以考虑这么画,画成一面剪力墙,然后连梁下面画一个洞,比如砌体墙(填充墙),这样剪力墙的水平筋就贯通了。目前软件还没考虑您这种情况,所以只好画个洞口来处理了。
2011-07-12 13:11:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看