zhao_edu 2011-07-12 14:56:38 | 北京市 其他专业 | 4184查看 2回答
接地跨接线和断接卡子一样吗?
接地跨接线和断接卡子一样吗? 不一样的话,接地跨接线怎么计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地跨接线怎么计算?(仅适用北京定额) 一,接地跨接线一般分为两种:1.钢管连接之间的接地跨接线、桥架连接之间的接地跨接线、封闭母线连接之间的接地跨接线、配电箱门与箱体连接之间的接地跨接线均已经含在各自的安装子目内容里面了,不需要另外计算接地跨接线。 2.卫生间等电位接地跨接线、钢铝门窗接地跨接线、玻璃幕墙接地跨接、进户钢管与接地端子箱之间的接地跨接线需要各自套相应定额子目按(处)计算。 二,断接卡子是连接接地扁钢接地极与引下线的连接点,可以在测试接地电阻,有相应定额子目。
2011-07-12 16:58:42
-
不一样,跨接地线一般用在进楼钢管之间、明装穿线管接线盒两端、桥架接头两端,计算按设计要求考虑,如设计跨接地线用扁铁还是铜芯线,断接卡子是用在测试接地电阻
2011-07-12 15:12:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看