孙杰 2011-07-12 23:05:33 | 广东省 安装算量GQI | 7601查看 5回答
BVV-3x2.5-VG20-FC,请问穿线工程量是算一根,还是三根呢
BVV-3x2.5-VG20-FC,请问穿线工程量是算一根,还是三根呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳BVV-3x2.5是三芯护套线,问题不是在于该算几根,应区分护套线和铜芯线的区别,定额单位不一样,铜芯线的单位是单线100米 只要是铜芯线就算长度乘以根数,护套线只算单线延长米!
2011-07-13 11:20:35
-
BVV是护套线,只算一根长度。
2011-07-13 09:29:27
-
BVV-3x2.5是三芯护套铜线,应该按1根算
2011-07-13 06:30:01
-
按三根计算,3根BVV2.5mm2穿一根VG20的管。
2011-07-13 00:36:08
-
三根BVV的电线,不要看到VV就以为是电缆,只是双层保护套而已!
2011-07-13 08:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看