小月 2011-07-14 11:27:41 | 河北省 其他专业 | 1271查看 5回答
请问构造柱和框架柱的箍筋加密和纵筋计算方法一样吗?
1 请问构造柱与圈梁的节点处,圈梁加密吗?加密范围是多少? 2 构造柱与圈梁的节点处,构造柱在圈梁梁高范围内加密吗?在构造柱搭接范围内箍筋还加密吗? 3 构造柱和框架柱的箍筋和纵筋他们的计算方法一样吗?问题补充:应该听谁的?怎么都不一样啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般是不加密的,但也有加密的;加密范围是上下各500mm 2、不加密,不加密。 3、不一样。
2011-07-14 11:39:53
-
1 请问构造柱与圈梁的节点处,圈梁加密吗?加密范围是多少? 构造柱与圈梁的节点处,圈梁不加密。 2 构造柱与圈梁的节点处,构造柱在圈梁梁高范围内加密吗?在构造柱搭接范围内箍筋还加密吗? 构造柱与圈梁节点处,构造柱在圈梁梁高范围内不加密,在构造柱搭接范围内箍筋加密,一般加密高度为500。 3 构造柱和框架柱的箍筋和纵筋他们的计算方法一样吗? 不一样的。(如框架柱的箍筋,在梁的节点内也是加密的。框架柱和构件柱接头一不一样的)
2011-07-14 11:59:47
-
构造柱一般上下500mm范围内加密
2011-07-14 12:21:05
-
你好!构造柱箍筋不需加密、圈梁箍筋同样也无需加密
2011-07-14 11:39:15
-
在构造柱搭接范围内不需要加密
2011-07-15 12:42:06