beijingmingtai 2011-07-14 11:28:19 | 北京市 其他专业 | 3900查看 5回答
电缆进入配电箱,计算电缆长度的问题
电缆进入配电箱,计算电缆预留长度时,除了需要加配电箱的半周长外,是否加电缆终端头的检修量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要的的,具体加多少你要去看下定额计算规则
2011-07-14 11:29:01
-
答:截图为全国统一安装定额计算规则,要加电缆头制作的检修余量。
2011-07-14 11:56:48
-
电缆进入配电箱,计算电缆预留长度时,只需要加配电箱的半周长
2011-07-14 11:29:51
-
电缆进入配电箱,计算电缆预留长度时,除了需要加配电箱的半周长外,加电缆终端头的剖开制作1.5米/每根。 见北京2001电气定额上册第56页第5条。 另外:1~12条只要是有的项,都要记取,工程量是1~12条相加以后的总数。
2011-07-14 11:55:59
-
电缆进入配电箱,计算电缆预留长度时,除了需要加配电箱的半周长外,一般再乘以1.025,电缆终端头的工程实际没有考虑预留检修量,预算没有必要考虑
2011-07-14 13:02:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看