浮萍 2011-07-14 13:14:05 | 甘肃省 其他专业 | 871查看 4回答
抗震框架梁钢筋搭接
03G101-1图集中抗震框架梁钢筋上部既有贯通筋又有架力筋,架力筋接头搭接长度为150,150接头长度应该是绑扎还是焊接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳03G101-1图集中抗震框架梁钢筋上部既有贯通筋又有架力筋,架力筋接头搭接长度为150,150接头长度应该是绑扎还是焊接? 1:在图集里都是按照搭接接头考虑的。如果是焊接提示是钢筋的倍数,而不是长度。 祝你成功
2011-07-14 23:22:17
-
绑扎还是焊接: 要根据图纸结构说明里的规定去计算,一般在图纸结构说明里会说明直径在多大以内为绑扎,多大以上为焊接
2011-07-14 13:21:11
-
在非抗震梁面设计有架力筋,一般架立筋的直径小,其搭接区又是在受压区,所以规定为150mm是搭接、不是焊接。
2011-07-14 13:39:04
-
绑扎。
2011-07-14 15:46:09