• 标准层构造柱纵筋求解释?

    如图,预留筋应该是该层构造柱纵筋下部,锚入下层KL并和本层纵筋搭接的钢筋,上面那个层高-节点高+预留埋件纵筋弯折长度 为本层的主筋,这样软件好像是没有计算本层钢筋锚入上层KL的长度? 是那个10d吗?

    预留埋件

    问题补充:570是上部对应位置KL的高度 3300是层高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    +10D就是锚入KL的长度。 10D是预留埋件纵筋的弯折长度,单按锚固是不够的,你可以修改锚固长度为实际的锚固长度。

    2011-07-14 21:22:00 

  • 标准层构造柱纵筋求解释? 构造柱应该是搭接的,按设计修改计算设置。

    2011-07-15 08:22:23 

  • 不要勾选砖混结构。

    2011-07-14 21:23:14 

  • 锚入的构造柱的前面需要加上【*】的。

    2011-07-14 21:21:30 