剪力墙暗柱箍筋个数问题
层高3米,主筋12,绑扎搭接,箍筋A8-200,个数计算式为Ceil(2.3*42*12/min(5*12,100))+Ceil(1790/200)+1 我想问下2.3*42*12是什么意识?42*12是绑扎搭接的长度,主要是为什么要2.3乘以它。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:2.3*42*12是暗柱主筋的搭接范围。按平法要求加密,间距为最小主筋直径的5倍与100的小值。 软件里是按框架柱的搭接范围计算的。
2011-07-15 16:14:34
-
具体见03G101-1第36页的绑扎连接构造图